精华汇总
消防泵软启动
更多
消防泵启动方式
消防泵 启动
消防泵启动按钮
消防泵的启动方式
软启动器
消防泵 变频启动
智能软启动器
abb软启动器
电机软启动器
消防泵
is消防泵
消防泵怎么
软启动器电气符号
软启动器接线图
软启动器 电气符号
软启动器额定电流
isw消防泵
消防泵巡检
消防泵slh
hy消防泵
熊猫消防泵
消防泵维修
消防泵分类
消防泵hy
消防泵组
#
消防泵软启动
#
300
消防泵软启动专题,为您提供消防泵软启动相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵软启动相关的专业交流讨论,更多消防泵软启动相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防泵可以采用软启动么?
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。
消防泵能否使用软启动器?
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
一般消防泵多少kW可以直接启动?
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
75kW的消防泵可以直接启动么?
变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?
备用消防泵如何自动启动?
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
请教:消防软启动柜怎样加自动巡检
本人请教各位高手, 消防软启动柜怎样加自动巡检
各位:谁有关于软启动的论文
75KW的消防泵启动电流为多少?
我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
软启动的熔断器如何选配
在软启动选用快熔保护时一般选用软启动器额定电流的3倍!但我对此选用表示怀疑.请给位发表自己的看法!或用一些实例表示一下,或用标准发表一下期待各位我的QQ是610353604
关于全压启动消防泵和喷淋泵
37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
点击加载更多
APP内打开