消防泵能否使用软启动器?
blade_longqc
2012年03月08日 10:55:12
只看楼主

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?

谢谢!
bbsky1986
2012年03月08日 12:17:06
2楼
上海市《低压用户电器装置规程》DGJ08-100-2003 5.7.7 消防设备允许直接启动的容量应小于供电变压器容量的15%
回复
dianqipanli
2012年03月08日 12:25:49
3楼
消防设备的控制回路不得采用变频调速器0作为控制设备。没有对软启动禁用的要求。实际工程中,消火栓泵、喷淋泵大多是软启动的。不过楼主的供电距离也太长了。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-3-8 12:27 编辑 ]
回复
blade_longqc
2012年03月08日 12:39:26
4楼
谢谢大家啊!学习了!
回复
shideping
2012年03月08日 21:19:14
5楼
我们厂4台消防泵全部采用可控硅软启动。
回复
baitian163
2012年03月12日 18:18:47
6楼
么有做过软启动。
回复
ccc.99
2012年03月13日 10:04:26
7楼
消防规范不允许软启动的
回复
blade_longqc
2012年03月14日 09:06:55
8楼

朋友,能说说是哪个规范吗?
回复
tbqyc
2012年03月22日 16:14:30
9楼
上海市《低压用户电器装置规程》DGJ08-100-2003 5.7.7 消防设备允许直接启动的容量应小于供电变压器容量的15%
回复
www654312
2012年03月23日 15:09:49
10楼
我们做的都是软启动,呵呵,不违反规范,雷诺尔守信用,你懂的
回复
yingying20
2012年03月23日 16:43:48
11楼


民规里面 十三章消防设备是不是有不让用变频之类的?
回复

相关推荐

APP内打开