有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?
谢谢!
12楼
民规 13.9.6 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
回复
13楼
不能用变频,但可以用软起。二者是不同的,变频是调节频率,软起是调节电压。
回复
14楼
需要看你的图纸怎么配了,软启动可以配消防泵。
回复
15楼
:o:o:o:o:o:o
回复
16楼
可以呀,距离长些,要加大线径。
回复
17楼
可以软启动,但是不能变频启动。
回复
18楼
消防泵宜用直接启动,但主要考虑变压器的容量是否能满足泵的功率需求?
回复
19楼
ccc.99 发表于 2012-3-13 10:04 消防规范不允许软启动的盆友,貌似没有哪条规范禁止使用软起动器,现在自耦降压被禁止使用了
回复
20楼
规范宣贯时,不建议采用软启动。图集只有星三角、自耦降压启动,一般小功率,大概22KW以下,最好采用直接启动。
回复
21楼
云飘飘 发表于 2014-5-12 06:22 规范宣贯时,不建议采用软启动。图集只有星三角、自耦降压启动,一般小功率,大概22KW以下,最好采用直接启 …星三角不就是软启动的一种形式么