消防泵可以用变频启动和运行吗?
只有一路高压供电的消防泵房甲方想用EPS作备用电源,泵房有室外消防泵3X37KW(两用一备),室内消防泵2X22KW(一用一备),喷淋泵2X37KW(一用一备),因用变频启动可使EPS容量接近于同时启动的电机容量总和,其他启动方式EPS容量是同时启动的电机容量总和3~7倍不等,故考虑用变频启动和运行不知是否满足消防要求,请教各位同行给出出主意。
关于室外消防泵的选用与否
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
哪儿有深井消防泵的样本
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
关于对至消防泵电缆的要求
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
有关消防泵压力开关的计算
各位同仁,在消规的实施下,消防泵的启动必须采用自动启动方式,在这里请教大家一个问题,消防泵的出水管上应设置压力开关,电气专业做联动,但是这个压力开关的启动压力该如何控制呢,也就是说压力怎样变化的时候消防泵启动。
大家用什么消防泵样本呢
请教,刚刚看了S204,消房泵图集 还像没找到卧式泵的排气孔啊。。立式泵找不到第一级叶轮的位置。大家用什么消防泵样本呢,谢谢
消防学习记录帖-20170819
昨天复习了,不过忘了记录了,今天继续。 第三篇 建筑消防设施 第一节消防给水设施 一、消防水泵:压力、流量;备用泵;备用泵的工作能力不应小于最大一台消防水泵的工作能力; 下列情况可不设置备用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/S时; 2. 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/S的建筑; 流量扬程的性能曲线应
消防学习记录帖20170816
疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 避难走道: 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.0h ,走道楼板的耐火极限不应低于1.5h ; 走道直通地面的安全出口不应少于2 个,并应设置在不同方向;当走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1 个直通室外的安全出口时,可设置1 个直通地面的出口。
消防学习记录帖20170815
第六章安全疏散 安全疏散基本参数 包括:人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等。 人员密度:对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可以按表格规定值的30%确定。