昨天复习了,不过忘了记录了,今天继续。 第三篇 建筑消防设施 第一节消防给水设施 一、消防水泵:压力、流量;备用泵;备用泵的工作能力不应小于最大一台消防水泵的工作能力; 下列情况可不设置备用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/S时; 2. 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/S的建筑; 流量扬程的性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的
第三篇
建筑消防设施
第一节消防给水设施
一、消防水泵:压力、流量;备用泵;备用泵的工作能力不应小于最大一台消防水泵的工作能力;
下列情况可不设置备用泵:
1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/S时;
2. 建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/S的建筑;
流量扬程的性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的
140%
,且宜大于设计工作压力的
120%
。
当出流量为设计流量的
150%
时,其出口压力不应低于设计工作压力的
65%
。
消防水泵应采取自灌式吸水。
当吸水口无吸水井时,吸水口应设置旋流防止器。
消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150
。
消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4
倍,且孔径不宜小于3mm
。
消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min
内正常工作。
二、消防供水管道
消防管道流速不大于
2.5m/s
,任何时候都不大于7m/s
。
三、水泵接合器
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s
计算。
水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于
15m
,并不宜大于
40m
。
墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方;