精华汇总
消防水泵一用一备
更多
消防水泵报价
消防水泵功率
消防水泵的型号
消防水泵品牌
消防水泵流量
消防水泵安装
多级消防水泵
消防水泵的功率
消防水泵的安装
消防水泵扬程
消防水泵的扬程
消防水泵计算
消防水泵控制
消防水泵型号
消防泵一用一备
消防泵一备一用
潜污泵一用一备
消防水泵接合器
消防水泵扬程估算
消防水泵扬程的计算
消防水泵控制原理
格兰富消防水泵
消防水泵结合器
消防水泵 品牌
消防水泵 功率
消防水泵流量扬程
消防水泵扬程计算
#
消防水泵一用一备
#
300
消防水泵一用一备专题,为您提供消防水泵一用一备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵一用一备相关的专业交流讨论,更多消防水泵一用一备相关内容请访问
土木在线论坛
!
某地消防水泵一备一用原理接线详图
图纸简介: 本图纸为某地消防水泵一备一用原理接线详图,图纸内容包括原理接线图和材料设备表。内容简单,作图清晰。 投稿网友: zhang158_a 上传时间: 2014-05-26
消防水泵不是自灌式怎么办?
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
消防水泵星三角启动一用一备控制原理图
小弟是电气新手,胡乱画了一个水泵星三角启动一用一备的控制原理图,不知道对不对,发上来给高手们点评一下,指出下错误。共同进步,谢谢。
关于消防水泵两用一备的启动问题
如果说我在消防系统按两用一备的方式设置了消防水泵,那么在消防初期的时候,肯定是只有一台泵启动的。我的问题是:第二台泵在满足什么条件时才启动?哪位高手做过这样的工程能不能给个做法?谢谢!
关于消防水泵的几个问题???
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
关于消防水泵扬程的选择
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
关于消防水泵自灌的问题
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
关于消防水泵扬程的问题
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
求个消防水泵一用一备图纸 有原图 求个清晰版的
消防水泵流量得选择问题
请教:有一小区:室内消防流量为15L/S,喷淋流量为26L/S,室外消防流量为20L/S,这三者合用一台消防泵,消防泵的流量应选多少?