消防水泵流量得选择问题
s080319
s080319 Lv.4
2010年12月24日 15:27:07
只看楼主

请教:有一小区:室内消防流量为15L/S,喷淋流量为26L/S,室外消防流量为20L/S,这三者合用一台消防泵,消防泵的流量应选多少?

请教:有一小区:室内消防流量为15L/S,喷淋流量为26L/S,室外消防流量为20L/S,这三者合用一台消防泵,消防泵的流量应选多少?
lcs37360
2010年12月24日 22:22:08
2楼
3个系统流量之和,
回复
hellp
2010年12月26日 23:47:43
3楼
应该为系统流量之和,不过不建议合并消防泵,因为延续时间不同,会导致消防水池水量满足不了消防延续时间的要求。
回复
hilljinxiao
2011年01月10日 12:49:31
4楼
同意3楼的看法~
回复
mingren_76
2011年09月27日 10:31:05
5楼
同意楼主上的观点。
回复
zhanghongyun000
2011年09月28日 14:11:12
6楼
喷淋泵和消火栓泵分开设置
回复
k43034949
2011年09月29日 15:03:35
7楼
室内外分开就行,因为室内外消火栓功能不一样.室外是供消防车使用的.
回复
yinhuixiayan2004
2011年09月30日 12:31:29
8楼
小工程可以合用,大项目是分开的,消火栓一延续时间是2小时,喷淋是一小时。那样你消防水池容积就有问题了,室外消火栓考虑用市政水吧,这样好点减少投资
回复
yifengege
2011年10月04日 16:48:57
9楼
是的,同意楼上的,
回复
tangshunhu
2011年10月05日 13:07:31
10楼
总的是21L/S,不过消防和喷淋需要分开.不能合用消防泵.
回复
pangjiang27
2011年10月06日 11:21:08
11楼
流量当然为三者 和值
不知楼主何种建筑,如此合用系统需要向你学习,可否资料共享