全自动消防泵专题,为您提供全自动消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全自动消防泵相关的专业交流讨论,更多全自动消防泵相关内容请访问
土木在线论坛
!
备用消防泵如何自动启动?
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
消防泵自动巡检柜的作用
关于消防泵自动巡检装置的设置
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
消防泵主备自动切换是怎么实现的?
请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?谢谢。
自动喷淋消防泵用什么方法进行自动启动的
请问:自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,
消防泵房是否应设自动喷淋?
几次工程,审图的都提出消防泵房应设置自喷,并提出以(房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查)常见问题汇编作为依据,个人认为:1、审查人员提出的常见问题汇编作为依据是理据不足,因该汇编并非执行规范。2、作为消防泵房,除了电箱水泵与电缆外并无其他可燃物,若有起火只能是其中之一,无论是哪一种起火,都将导致水泵无法正常工作。因此也就无必要再设置喷淋。3、对比现行规范,无论是建规,高规或车规,也并未对泵房有明文规定,本人的宗旨是规范没明文规定的绝对不做。故此,本人认为消防泵房不需自动喷淋,请各位指教。
不设消防泵的依据是什么?
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
哪儿有深井消防泵的样本
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
关于对至消防泵电缆的要求
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
关于别墅的自动消防报警
小弟初来乍到,还望各位关照从规范来看,好像别墅没有要求做自动消防报警系统,那么别墅一般有多少比例会做自动报警呢?如果做的话,是只在厨房和起居室里装两个探头还是基本上各个重要的屋子都有安装呢。