土木在线论坛
!
关于消防泵自动巡检装置的设置
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
消防泵自动巡检柜的作用
备用消防泵如何自动启动?
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
请问消防泵的巡检怎么实现啊?
如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
如何选消防泵和稳压设备
如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
柴油消防泵做备用泵,如何配电和设置自动巡检?
消防水泵房,设两个消防泵,一个电动消防泵,一个柴油消防泵,这种情况下怎么设置自动巡检呢?电动消防泵、稳压泵应该是需要双电源供电的吧,这种情况下配电箱如何设置呢?
有关消防给水设备自动巡检试水系统的配电问题
现在不少地方都规定要设消防给水设备自动巡检试水系统,根据厂家要求电气设计除了设消防泵、喷淋泵控制柜外还要增设一个消防水泵巡检试水控制柜,但不知道这个巡检结果是不是要与消防控制系统联动,具体该怎么做?
求消防泵两用一备(带自动巡检控制)图纸-急
哪位做过下述方案帮帮忙消火栓泵两用一备(软启动工方式),除本地控制外还可消防控制室手动,自动启停水泵。采用自动巡检控制装置,可定期手动,自动巡检。如果哪位做过相似方案请帮下忙qq:31957763
消防自动巡检柜产品特点
1.巡检时发生火灾会立即停止巡检,瞬时启动消防泵。 2.其次祥泰电气提示功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。 3.具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。 4.巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警,祥泰电气提示具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆,便于维修、分析。 5.可通过界面显示巡检运行参数。 6.具有上位电话报警功能。 7.设备预留RS485通信接口,祥泰电气提示可完成对楼宇自控的运行状态远传。 8.具有巡检时故障参数打印功能。
消防泵主备自动切换是怎么实现的?
请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?谢谢。