消防巡检柜的选择条件-祥泰
两个主要原因促使工程采用了消防自动巡检系统: 其一是这种大功率水泵的启动电流都比较大, 其启动时或多或少都会对附近的供电电网造成一定的冲击, 对电网造成了污染; 其二是水泵运行时的耗电量大, 运行费用高。 而这些都造成了管理者不愿意对消防水泵进行普通日常消防巡检, 所以工程师在设计时引用了消防水泵的自动巡检系统, 增加了一面消防自动巡检柜, 定期对消防水泵进行自动巡检,这样一来不仅解决了对消防水泵定期消防巡检问题, 而且由于其采用了变频技术, 使得其启动电流与耗电量都大大的减少了。 数字智能消防巡检柜在实际的生产生活中为人们带来了方便, 为国家节省了能源, 满足了现代化对人们提出的更高要求。 更多关于消防巡检设备信息,可咨询祥泰电气官网,直接搜索即可
详解消防巡检柜的工作原理
消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。消防智能数字巡检设备输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。祥泰电气提示巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种