在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?
在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?
2楼
业主钱多!
回复
3楼
是不是与分区有原因。
回复
4楼
贵系统有高位水箱吗?
回复
5楼
该系统有高位水箱18立方米,但消火栓系统在天面设置气压装置,喷淋系统在地下泵房设置,作用有什么不同,其中有什么原因呢?望指教!
回复
6楼
该系统有高位水箱18立方米,但消火栓系统在天面设置气压装置,喷淋系统在地下泵房设置,作用有什么不同,其中有什么原因呢?望指教!
回复
7楼
在天面上设增压措施,对水泵的扬程要求低,经常运行省电经济
回复
8楼
设在下面,也可能是因为有些工程的特殊性,使得由高处引下一根立管只报警阀前有些困难,或高位水箱是建筑群共用,喷淋稳压系统的出水管是要求设置在报警阀前,稳压系统这样设在高处就没有在下面方便。不过设在上面,稳压泵的压力可以小些,尤其对大于50M的高层建筑。
回复