如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
2楼
加装一个微电脑时控开关就可实现自动巡检,前提是有压力限制保护
回复
3楼
可不可以不用自动巡检呢,说的我更糊涂了,压力限制保护又怎么实现?
回复
4楼
可以用一个PLC编程就可以实现,我刚做过一个项目
回复
5楼
从电气的角度讲,用微电脑和用PLC都可以实现,正如2#4#所说。
但是消防这块涉及到水电两个专业,如果是电气直接用编程实现,那么就需要水专业做相应的改动,正如2#所讲,需要有泄压保护。
这种做法在一个图集上我见过,不过目前很少有电气自己去做做PLC编程做巡检了,很简单,基本都是专业公司做巡检,设计只需照图选型就行了。
原因很简单,第一,不是每个人都会编程;第二,就算会编程,现在做设计,每个项目都催的要死,谁有时间搞编程啊,又不多给钱,耽误项目时间还要被老板骂。第三,2#4#所用巡检方法,为工频巡检。但是现在只要做巡检的,主要还是采用低频巡检比较多。有专门的厂家做这个,有完整的解决方案,有完整的电气图纸可以套用,每个项目稍稍改改就可以了。
------------------
以下是关于低频巡检的一点介绍(摘自《低压电器》2009年第4期):
低频巡检的一次图
见附件。
TW-FAW自动巡检系统的巡行方式
智能控制器巡检周期时钟启动巡检子程序后,使自动巡检控制柜中的变频调速器输出一个较低的频率去逐一驱动1#、2#消防泵进行低频巡检试水,消防泵的启动较平缓,避免了可能出现的水锤现象,对泵叶片无机械冲击。因其转速远低于消防泵的额定转速,故系统中不会出现较大的增压,低速运转几分钟后,即结束一次巡检运行。巡检运行过程中如遇到消防运行的命令时,自动中断正在进行的自检,切换到正常工况以保证消防供水需要,且消防泵在灭火运行时,对自检信号不予响应。
低频巡检及人工巡检的比较
人工巡检
具有消防泵维护功能,防止锈死;
工频启动水泵时,其所受机械冲击较大;
额定压力出水;
人工操作,无法避免误操作造成的隐患;
对于大功率的消防泵,启动电流是工作电流的3~5倍,其对电网冲击很大。
低频自动巡检
具有消防泵维护功能,防止锈死;
低频启动水泵,对水泵无机械损害,水泵在低转速下运行;
出水压头较小,仅3~5米,不对管网增压,不操作消防管路的阀门;
完全自动巡检,无需手动操作,避免人为误操作;
有压力流量信息反馈,通过低频下出水的压力流量即可判断消防泵在额定转速下是否满足原设计压力流量要求;
除需主管路预留试水管路接口外,不需对消防给水管网作其他的改动;
启动电流低,对电网无冲击,能耗小(节水节电,耗电仅为工频运行的2%);
设备预留干接点或RS485接口,可完成对楼宇自控和消防中心的连接以将消防泵运行状态纳入城市消防远程监控系统。
可以看出,两者都可以完成对水泵的巡检,但人工巡检费时费电,且大功率的水泵在运转时还会对附近的电网产生冲击;在人工巡检过程中如有误操作,既有可能造成系统超压,导致破坏系统管路,也有可能造成发生火情时消防泵不能及时正确地启动。采用低频自动巡检试水技术对消防泵进行巡检时,设计上不需对原管路做大的改动,不操作原有消防管路阀门,避免了误操作的可能性;防止消防泵的“锈死”的同时,通过对支管水路信息的监测模拟出消防泵的实际工况,从而确保水泵在额定设计能力范围内工作;不会对水泵有大的机械冲击,特别是对大中功率的消防泵意义更大;自动巡检试水系统耗电少,运行费用远远低于人工巡检。通过对比可以看出,低频自动巡检试水技术使消防泵的巡检高效化、节能化,并保证安全、环保和简约。
----------------------------------
[
本帖最后由 petro1115 于 2010-1-4 17:00 编辑 ]
回复
6楼
这才是做设计,很多设计师,都在给厂家做事。呵呵。
回复
7楼
回复
8楼
受益匪浅,学习了
回复
9楼
回复
10楼
我正供职于一家4星级酒店,正在设备安装气,及其需要各种资料,谢谢楼主的分享!
回复
11楼
用PLC就行了
回复