水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
全自动供水设备的水泵气蚀现象是什么?有什么危害?
在全自动加压供水设备中,水泵电机是很重要的存在,水泵通过自身变频转动达到二次加压的效果,使原本压力不足的水能够输送到更高的地方,是整个供水设备的核心;但是在设备运行过程中,可能会产生水泵的汽蚀现象,这是一种极其复杂的物理、化学现象。汽蚀的发生和发展,会对水泵产生以下危害:1.使水泵性能恶化当全自动加压供水设备水泵内水流汽化时,大量气泡的生成、发育和溃灭,改变了流道内尤其是叶槽内的过流面积和流动方向,致使叶轮与水流之间能量交换的稳定性遭到破坏,能量损失增加,水泵的流量、扬程和效率迅速下降,甚至出现断流。2.对过流部件材料形成破坏 气泡随水流到达高压区后,由于气泡内外的压力差,使其被压缩、分裂及溃灭。就在气泡凝结的瞬间,四周的水流质点高速向气泡中心冲击,互相碰撞,产生强烈的水锤。观察资料表明,这种冲击频率很高,每分钟
全电脑全自动水泵控制器-做水泵的厂家有福了!
RTWK2系列水泵控制器是大规模集成电路和单片机配合控制的智能化电子控制器。集所有水泵(风机)电机二次控制回路于一体,完全去掉了控制柜内部复杂的二次接线,使制造控制柜这种专业厂家完成的工作成为自己可以动手的易事,只需与控制柜内接触器线圈相联,就可以完成全部的控制任务,而且质量和性能更为可靠。 本产品与其他电气元件配合可以组成单、双泵不同功能的低压配电控制装置,广泛适用于医院,宾馆,饭店,高层住宅,市政排水,石油化工等需液位显示及液位控制的场所。 该产品根据可控水泵数量分为一控一与一控二两种型号的水泵自动控制器。有以下特点: ●控制器内部装有蜂鸣器,设备发生故障时会发出报警。 ●当液位开关出现接错或者损坏时,控制器会自动识别并给出提示。 ●外部控制信号设计为液位开关(浮球)输入,同时可以接受阻值信号,也可以接受干接点信号。 ●一控二水泵自动控制器可以连接两台水泵工作,具备一用一备自动轮换,并具有故障自投功能。控制器同时还具有超高水位双泵同时工作的功能。