一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?

一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
免费打赏
wangyu987
2004年03月31日 12:51:41
2楼
依据现有的工程实例,每栋应设2套.
回复
1969yfj
2004年03月31日 14:37:42
3楼
共设2套
回复
law000
2004年03月31日 14:49:36
4楼
按水量设计,一个最多15L/S算,每个建筑物单独算
回复
hai_
2004年03月31日 15:23:07
5楼
水泵接合器从湿式报警阀前接入系统,由此看只需要两个.要是考虑到方便接水每栋旁接一个或两栋接一个也没错.
回复
czbi
2004年03月31日 15:24:00
6楼
我建议采用区域消防给水系统
回复
camel790102
2004年03月31日 15:48:27
7楼
采用区域消防系统
回复
bird_passage
2004年03月31日 15:59:57
8楼
hai_ 说的很合理,
回复
xiaoxiao
2004年03月31日 16:37:58
9楼
水泵接合器从湿式报警阀前接入系统,由此看只需要两个.要是考虑到方便接水每栋旁接一个或两栋接一个也没错.同意这个说法.
回复
ffocean
2004年03月31日 17:07:43
10楼
建议共设置2个水泵接合器,在湿式报警阀前。
回复
zhoucarl
2004年03月31日 23:51:00
11楼
水泵接合器从湿式报警阀前接入系统,应根据设计情况来定。