自动喷林水泵接合器的设置
webbywu
webbywu Lv.3
2004年03月31日 12:02:17
只看楼主

一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?

一工业区六栋四层厂房,每栋均设置自动喷林系统.按照中危II级设计,湿式报警阀前管道设为环状,请教水泵接合器是共设2套还是每栋均设2套?
2003-zgy
2004年04月01日 09:52:58
12楼
设置2套水泵接合器就够了
回复
xiaofeng-h
2004年04月01日 10:53:30
13楼
hai说的比较合理,主要看总平面几个厂房的位置,如果距离太远则考虑每栋都设。
回复
海啸
2004年04月01日 11:01:22
14楼
区域供水可以考虑2个,局部位置可以适当增加,以便消防能及时
回复
ouyibing
2004年04月01日 11:27:42
15楼
区域消防比较好,如果距离太远就免了,如果距离近完全可以只设2套。
回复
liaw
2004年04月01日 13:25:09
16楼
阀前管网为环状,每栋都设的话不就在给系统里设12个了吗?
回复
1969yfj
2004年04月01日 13:36:21
17楼
2个就够,不如接合室外消火栓的位置统一考虑,可以增设
回复
liliping_liu
2004年04月02日 10:18:36
18楼
同意楼上的,与室外消火栓的位置统一考虑。
回复
liangfp
2004年04月02日 10:40:05
19楼
对于自动喷林水泵接合器2个就够了,但考虑到消火栓的话,就可能不够了,须计算以下。
回复
sq996
2004年04月21日 15:55:25
20楼
要看你设计的室外喷淋管网是否是环网,如果是,设两台DN150的水泵接合器即可,若不是环网,应每个车间单设。
回复
ahuanghai
2004年04月22日 21:06:54
21楼
水泵接合器不管是DN100或DN150,实际使用时一个水泵接合器只接一辆消防车。
回复

相关推荐

APP内打开