水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
全自动供水设备的水泵气蚀现象是什么?有什么危害?
在全自动加压供水设备中,水泵电机是很重要的存在,水泵通过自身变频转动达到二次加压的效果,使原本压力不足的水能够输送到更高的地方,是整个供水设备的核心;但是在设备运行过程中,可能会产生水泵的汽蚀现象,这是一种极其复杂的物理、化学现象。汽蚀的发生和发展,会对水泵产生以下危害:1.使水泵性能恶化当全自动加压供水设备水泵内水流汽化时,大量气泡的生成、发育和溃灭,改变了流道内尤其是叶槽内的过流面积和流动方向,致使叶轮与水流之间能量交换的稳定性遭到破坏,能量损失增加,水泵的流量、扬程和效率迅速下降,甚至出现断流。2.对过流部件材料形成破坏 气泡随水流到达高压区后,由于气泡内外的压力差,使其被压缩、分裂及溃灭。就在气泡凝结的瞬间,四周的水流质点高速向气泡中心冲击,互相碰撞,产生强烈的水锤。观察资料表明,这种冲击频率很高,每分钟