消防动力属于自启动电动机组吗?
现有3台正压送风机,容量分别为18.5KW,18.5KW,15KW,由一个配电箱供电。三台风机的计算电流分别为35A,35A,28A。根据技术措施P11:1.单台电动机的尖峰电流是电动机的起动电流,笼型异步电动机的起动电流一般为其额定电流的5~7倍。2.多台电动机供电回路的尖峰电流是最大一台电动机的起动电流与其余电动机的计算电流之和。3.自起动电动机组的尖峰电流是所有参与自起动电动机的起动电流之和。根据第2条,3台风机尖峰电流为35*6+35+18=273A,配电箱主开关选125A就够了。根据第2条,3台风机尖峰电流为98*6=588A,开关要选160A。应该套那一条呢?
关于电动机启动的方式及设备~
哪位大哥帮帮忙··最近老板叫我设计一个单独的地面上的水泵房·内部有一部变频给水设备~三台水泵(18.5kw),这两个研究了泵的启动方式·越来越晕了~细细道来~之前我在画系统图的时候·就三相电直接引到水泵上·前面加了个断路器~后面给同学看·说要加接触器来控制·还要加一个继电器来保护·后面加了~再后来发现说电动机需要一个什么启动器··好了··就去研究什么星三角启动·还有什么变频器什么软启动的·然后呢·就在接触器后·继电器前加了个软启动器~~再后来去看变频设备控制柜的说明··里面提到控制柜自带了变频器、可编程控制器及低压电器。又晕了··现在想问的是·就变频器的话前面还需要加接触器?后面还需要加继电器吗(听说继电器和变频器串联会坏)。还有就这个变频给水设备的控制柜前要加什么接触器和继电器吗?还是控制里面已近都有这些东西了·我们只要引一导线和空开就够了?晕晕晕·很晕·很乱!有哪位大哥帮我理清下吗?我感激不尽~!:( 顺便补充个问题吧·就是那些泵前面需要备用电源~