关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
请教景区供水及消防问题
最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
消防变频供水设备是什么
消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。