消防的剩余水头如何计算?
wxj
wxj Lv.3
2002年05月15日 18:33:59
只看楼主

本人做18层住宅楼,高位水箱下来水压7.4公斤,水泵出口水压10公斤,消火栓系统采用减压消火栓,请问大师消防的剩余水头如何计算?1层到几层采用减压消火栓.

本人做18层住宅楼,高位水箱下来水压7.4公斤,水泵出口水压10公斤,消火栓系统采用减压消火栓,请问大师消防的剩余水头如何计算?1层到几层采用减压消火栓.
免费打赏
soq
2002年05月17日 10:54:44
2楼
建筑给排水设计手册上有详细的计算方法。另外,你在哪里?很多地区不能使用减压消火栓(如上海)。
回复
iversu
2002年05月17日 12:43:32
3楼
压力超过80MPA就要设减压装置,减压后的压力不超过50MPA,通常用比例式减压阀(1:2或1:3)
回复
muyushi
2002年05月17日 15:52:55
4楼
请问soq:为什么减压消火栓在上海不能用,不是上海人先弄出来的吗?