为什么加水封井可以避免负水头现象,怎么理解?
大虾米拌饭
2017年10月19日 23:57:19
只看楼主

如题,为什么加水封井可以避免负水头现象,怎么理解?请用通俗易懂的语言解释一下,谢谢!

如题,为什么加水封井可以避免负水头现象,怎么理解?请用通俗易懂的语言解释一下,谢谢!
免费打赏
大虾米拌饭
2017年10月20日 13:47:52
2楼
一个会的都没有吗?
回复
shang_tingting
2017年10月23日 15:14:21
3楼
从那本规范或者手册看到的?
负水头一般说的是滤池在运行时,滤层内水损引发的问题,和水封井没啥关系吧。
如果非要从字面理解,水头正负是指承压水水头与地面的关系。
水封的目的就是隔离有害气体,和水头没啥关系吧。
回复
渊工
2017年10月24日 10:56:45
4楼
shang_tingting 发表于 2017-10-23 15:14 从那本规范或者手册看到的?负水头一般说的是滤池在运行时,滤层内水损引发的问题,和水封井没啥关系吧。 …我估计他是想表达抽真空形成负压吧;做水封井的原因如下:1、单立管排水无伸顶通气时,管道里面液体较多时瞬时下落容易造成管道抽真空,把存水弯的水封抽走,造成洁具反异味。2、增加水封井是双重保险,水封井一般都不是密闭的,不会被抽走。
回复
shang_tingting
2017年10月24日 11:11:31
5楼
渊工 发表于 2017-10-24 10:56 我估计他是想表达抽真空形成负压吧;做水封井的原因如下:1、单立管排水无伸顶通气时,管道里面液体较多时 …他问的是“水封井”,我想应该是室外那种吧,每隔一段距离设置检查井,非满流,应该不太会形成真空吧。建筑给排水我不懂的,您说的应该是室内的水封吧。
回复
渊工
2017年10月24日 11:16:32
6楼
shang_tingting 发表于 2017-10-24 11:11 他问的是“水封井”,我想应该是室外那种吧,每隔一段距离设置检查井,非满流,应该不太会形成真空吧。 …也是室外水封 现在很多地方都这样设计 就是排水管出户后会设置一个水封井,它和检查井不是一回事。
回复
大虾米拌饭
2017年10月25日 09:30:40
7楼
渊工 发表于 2017-10-24 11:16 也是室外水封 现在很多地方都这样设计 就是排水管出户后会设置一个水封井,它和检查井不是一回事。可能我没表达清楚,其实我想问的是V型滤池设置水封井后为什么可以避免出现负水头现象?
回复
大虾米拌饭
2017年10月25日 09:38:29
8楼
shang_tingting 发表于 2017-10-23 15:14 从那本规范或者手册看到的?负水头一般说的是滤池在运行时,滤层内水损引发的问题,和水封井没啥关系吧。 …可能我没表达清楚,其实我想问的是V型滤池设置水封井后为什么可以避免出现负水头现象?
回复
shang_tingting
2017年10月25日 15:37:14
9楼
你们做的V型滤池是恒水位的吗?
回复
大虾米拌饭
2017年10月25日 16:32:33
10楼
shang_tingting 发表于 2017-10-25 15:37 你们做的V型滤池是恒水位的吗?恒水位,变水位都行,没多大影响吧
回复
isaiahwu
2017年10月25日 17:56:49
11楼
滤池出水水封井的设置,主要是太高了出水水位,这样,过滤水头损失就是过滤运行水位和出水水位的高差。如果太高出水水位,那么就容易避免砂层中间负水头现象的发生了。如果水封井的出水水位,跟过滤滤料表面齐平或者高于滤料表面,那就完全杜绝负水头现象了。
回复

相关推荐