《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002的第9节消防设施及给排水,第9.0.12的第2条规定:“加油站、液化石油气加气站或加油和液化石油气加气合建站的排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。”那么建筑物内的污水接入化粪池,应该在化粪池的前后各设一水封井还是只在化粪池后设一个水封井。请各位仁兄师姐给点指明点,到底应该如何理解这条规范。
《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002的第9节消防设施及给排水,第9.0.12的第2条规定:“加油站、液化石油气加气站或加油和液化石油气加气合建站的排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。”
那么建筑物内的污水接入化粪池,应该在化粪池的前后各设一水封井还是只在化粪池后设一个水封井。
请各位仁兄师姐给点指明点,到底应该如何理解这条规范。
2楼
个人意见:在化粪池前面设一个水封径。“在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。”是不矛盾的。
回复
3楼
如果加油站有围墙,那就是化粪池污水排出围墙前也应该设置一个水封井吗
这样就是设置两个水封井。
回复
4楼
大家看见这个贴补了没,给我一点参考啊 ,对这条规范到底应怎样理解。我现在想设两个水封井,很快就要出图了,仁兄师姐,帮个忙啊
回复
5楼
可不可以把规范电子本传上来啊大老?
回复
6楼
一个水封井就可以了吧,可为啥说"分别设",又说或,不明白
回复
7楼
个人理解就是围墙里面设个水封井。
对照规范:2 加油站、液化石油气加气站或加油和液化石油气加气合建站的排出建筑物或围墙的污水,在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于0.25m;
如果要求都设那么“建筑物墙外或围墙内”中间的“或”字就应该换成“和”字。
回复
8楼
我的理解是,这里的污水特制生产污水,不指生活污水.我觉得这个排水系统,应分成生活排水和生产排水来做.生活污水不需要水封井,生产需要这个东西.
回复
9楼
我觉得 有部分的加气或液化石油气的加气操作是在室内进行的。部分加油是在室外,设置水封的目的在于防止遗留于地面的液化石油气的底渣或遗留于地面的油品可燃性比较高进入污水管道容易造成爆燃,所以设置水封。
出于这个意图的话 那 就要看这个加油加气站的工艺流程了,如果室内有加油或加气操作那么建筑物墙外应设置,此时如果室外没有加油加气操作那么室外(也就是围墙内)就不用设置了。如果室内室外都有加气加油操作 那么建筑物墙外和围墙内都要设置,围墙内设置的目的是保证室外操作部分的含油地面水不要进入污水系统。而建筑外墙边也设置的目的应该和建筑上防火分区的意义是相似的,如果有火产生不至于室内窜至室外,室外窜至室内,室外也不至于窜至市政管道。
回复
10楼
请问一下给排水设计包括不包括油罐油线的设计??
回复
11楼
设置一个就ok了
回复