DN1000的排水水封井做法(见8楼)
jjshui992
jjshui992 Lv.2
2007年01月11日 08:36:20
只看楼主

DN1000的雨水排水需要水封井,请问各位这个水封井怎么做?水封作用的三通怎么做??

DN1000的雨水排水需要水封井,请问各位这个水封井怎么做?水封作用的三通怎么做??
免费打赏
空01
2007年01月11日 08:53:39
2楼
DN1000?水封?没听过,做查检井倒挺多的,关注中!
回复
水无常形
2007年01月11日 13:37:18
3楼
可做成一座带隔板的水封池,请参考石油化工企业给水排水管道设计规范中的丙型水封井.
回复
pzhwutom
2007年01月11日 15:00:18
4楼
知道原理,就可以做。
回复
jjshui992
2007年01月11日 17:30:24
5楼
三楼的,佩服,石油化工的是不是出院墙前要求做水封井?
回复
jjshui992
2007年01月11日 17:34:00
6楼
谢谢各位关注,此井不能做成检查井,必须要水封.还有哪位高人有办法来帮我搞这个水封?图集上最大的圆水封井直径为1250,这个肯定用不了了,非方井不可,但是水封怎么处理,期待各位高见~

静思己过:请问那边图集上有DN1250的水封井?谢谢

回复
空01
2007年01月12日 11:16:02
7楼
问楼主,DN1000的雨水排水为什么要做水封?是不是什么罐区的消防排水考虑?!
回复
zz818
2007年01月12日 21:25:37
8楼
DN1000管道上设置的水封井可以参照 3楼所说的去做。以下是具体做法:
回复
zzx1354
2007年01月13日 20:59:17
9楼
应该就是楼上所讲的吧
以前在书上看到过的
回复
jjshui992
2007年01月17日 12:15:31
10楼
这是油库的雨水排水,规范要求出围墙需要做水封井.
同时感谢楼上的给我那么详细的图解.
回复
xiaoshemin
2008年08月09日 17:32:21
11楼
雨水有这方面的要求吗?
室外排水设计规范的第4.6.1项说:当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其管道系统中必须设置水封井。