V型滤池一定要水封井吗???
zhuqinglike
2005年06月06日 13:54:57
只看楼主

请问V型滤池一定要水封井吗?哪位大哥能告诉我水封井除拉控制V滤液面还有什么用处?没有能行吗??为什么?谢谢!小弟做毕业设计很急,非常感谢!!!

请问V型滤池一定要水封井吗?哪位大哥能告诉我水封井除拉控制V滤液面还有什么用处?没有能行吗??为什么?谢谢!小弟做毕业设计很急,非常感谢!!!
免费打赏
hjw965
2005年06月06日 21:15:01
2楼
水封井的目的是保证出水水位的恒定---一定要社的.V形滤池属于定水头减速过滤进出水水位都是恒定的.
回复
zhuqinglike
2005年06月07日 01:09:31
3楼
你觉得不设水封井,用闸阀控制不是也行吗?现在很多水厂都不用虹吸控制拉!我觉得用电动碟阀和气动碟阀控制不是很好吗?不知道能不能行啊?有没有具体的设计方案啊?
回复
yyzmba
2005年07月02日 16:42:50
4楼
可以不要
现在V型滤池设水封井主要是延续最初开发V型滤池时自动化程度不高时用的。靠水封井的水位来控制清水气动蝶阀的开启。现在很多设计采用检测滤池水位,一般水位偏差控制在2cmm,来控制清水阀的开启度。
QQ:154006326 大家可以交流。
回复