请教室外水封井用在什么地方合适?
shellake
shellake Lv.2
2005年11月22日 16:00:35
只看楼主

翻看图集时看到有室外水封井,图集说明:室外水封井用于需要隔离有害气体的室外排水管道上.我看的相关的规范和资料,没有提到室外水封井的地方.请高手给于集体的说明,那些(具体)情况下(具体)要用室外水封井.

翻看图集时看到有室外水封井,图集说明:室外水封井用于需要隔离有害气体的室外排水管道上.我看的相关的规范和资料,没有提到室外水封井的地方.请高手给于集体的说明,那些(具体)情况下(具体)要用室外水封井.
免费打赏
hengny
2005年11月22日 16:35:23
2楼
水封井我见过的大部分是用在工业厂房的排水设施上,有的厂房排水(工业)管道排出到室外的检查井,但这个检查井同时接纳一些产生有毒的气体的其他工业排水,这样的话就需要做水封井了。
回复
shellake
2005年11月23日 12:42:48
3楼
谢谢了!那是否能理解成这样:一般的住宅小区不需要用?
回复
水锤
2007年06月18日 10:39:31
4楼
GBJ14-87室外排水设计规范
第六节 水封井
第3.6.1条 当生产污水能产生引起爆炸或火灾的气体时, 其管道系统中必须设置水封井,水封井位置应设在产生上述污水的排出口处及其干管上每隔适当距离处。
第3.6.2条 水封深度应采用0.25m,井上宜设通风设施, 井底应设沉泥槽。
第3.6.3条 水封井以及同一管道系统中的其它检查井,均不应设在车行道和行人众多的地段,并应适当远离产生明火的场地。
回复
水锤
2007年06月18日 10:40:19
5楼

水封井是安全液封的一种,设置在含有可燃气体,易燃液体蒸气或油污的污水管道上,以防止燃烧、爆炸沿水管蔓延。
还有一种答案是-------水封井作用是排出污水,阻挡油品外流。如果它失去作用,跑冒的油品难于回收。当发生火灾时,着火的油品就可能通过水封井外流,使火灾范围扩大。
水封常见的大部分是用在工业厂房的排水设施上,有的厂房排水(工业)管道排出到室外的检查井,但这个检查井同时接纳一些产生有毒的气体的其他工业排水,这样的话就需要做水封井了。以煤气管道为例,煤气管道上的水封其实是排水槽,煤气中带的水在管道中会冷凝,需要把水排出来,之所以是叫水封,是里面充满了水,防止煤气从排水口泄露。
回复
水锤
2007年06月18日 10:40:42
6楼
有时候不能在室内设置存水弯的时候,可以利用水封井代替,也可以利用水封井的容积来给排出的热水降温。
回复
水锤
2007年06月18日 10:40:53
7楼
水封井是一种设置在石油、化工企业有可燃气体、易燃液体蒸气或油污的污水管网上,防止燃烧、爆炸沿污水管网蔓延扩展的安全液封装置。水封井内的水封高度不宜小于250mm水柱。(水封井的水封深度采用0.25m,是指水封井内上游管内顶至水封井水面的距离)
回复
hanyunsheng8786
2007年06月18日 15:42:41
8楼
水封井深度不应小于0.25M,井上宜设通风设施,井底应设沉泥槽,
回复
hanyunsheng8786
2007年06月18日 15:45:29
9楼
水封井以及同一管道系统中的其他检查井,均不应设在车行道和行人众多的地段,并应适当远离明火的场地。
回复
jingxialiu
2007年12月26日 13:48:18
10楼

对于一般的石油库,加油加气站等含有可燃油品的排水管上的水封井,应该是水封井的水封高度不小于0.25m,并且井底应设高度不小于0.25m的沉泥段。
主要作用是防止火灾延管道蔓延。
回复
csdn520
2008年05月13日 19:27:55
11楼
厨房排水沟排水与室外管道连接处设置水封井、、
回复

相关推荐

APP内打开