校园分质供水设备工作原理
无负压变频供水设备投入使用,自来水管网的水进入供水罐,罐内空气从真空消除器排除,待水充满后,真空消除器自动关闭。无负压变频供水设备当自来水管网压力能够满足用水要求时,分质供水设备由旁通止回阀向用水管网直接供水,当自来水管网压力不能满足用水需求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,无负压变频供水设备用水高峰时,若自来水管网的水量小于水泵流量时,供水罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入供水罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水无负压变频供水设备,造成供水罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组,供水罐可以储存并释放能量,避免了水泵频繁启动。
搞分质供水的目的是什么?
我认为,在我国,目前越来越多的企业在搞分质供水,其主要原因是我国作为一个发展中国家,由于国力的限制,其自来水厂的处理水平正在逐渐滞后于人们对健康饮水的要求。尤其是由于加氯消毒而产生的三卤甲烷等“三致物”有可能对人体健康造成潜在的危害,所以企业来了个“分质供水”以保证居民的饮水安全。 但我不这么认为。既然“分质供水”的目的是为了提高居民的饮水安全水平,那么我们有理由认为,保证人体健康安全的用水不仅仅局限在“饮水”这一方面。最起码应该把洗浴用水考虑进去。因为用不安全的自来水在淋浴时对皮肤和呼吸道所造成的危害甚至大于“饮水”那部分的危害。这一点以在美国得到了证实。 而目前一窝蜂而上的“分质供水系统”由于运行成本方面的考虑(因为都以反渗透、电渗析、纳滤等为主),根本不可能把这一部分洗浴用水考虑进去。因为这样容易造成多数居民交不起水费而放弃购买这种装备了“分质供水”的楼体。 同时,处理后水属于纯净水范畴。人们长期饮用纯净水到底有益还是有害?我们暂且不去讨论。但有一点却可以得到肯定:真正健康的水应该是水中含有一定量的有益矿物质。看小布什今年初来访华,走后在其所居的酒店
分质供水与饮用净水水质标准
地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
管道分质供水工程工艺流程
管道分质供水是近年来新型供水方式,它能够实现优质优用,低质低用的供水方式,本文详细的介绍了管道分质供水工程的工艺流程。 净水设备 预处理系统——包括微絮凝过滤、活性炭吸附、软化、精滤等。主要作用是去除胶体、有机物、细菌以及氯的脱除并满足后续膜处理系统的入水要求。 膜过滤装置——根据原水水质状况,可选择超滤、纳滤或反渗透,当原水电导率较高时可采用一级反渗透,可获得含有一定量矿物质的优质饮用水。该系统主要去除胶体、悬浮物、重金属、微生物等颗粒物。不同过滤材料产生不同的水质,因此在一个系统中往往需要几种过滤材料的相互组合,才能制出满足水质要求的直饮水。 后处理系统 后处理系统一般包括杀菌、消毒。个别情况下还需要矿物质添加装置。 应用于直饮水系统的杀菌消毒基本要求是:瞬间杀菌能力强、有一定的持续杀菌能力、不影响水立即饮用时的口感、操作简单、维护方便。紫外消毒虽具有瞬间杀菌效果,但无持续杀菌能力。臭氧的氧化性强,在管道内可能会与净水中的微量元素和矿物质发生化学反应,生成沉淀或胶体物质;同时,管道分质供水不同于桶装水,刚刚
有哪个“分质供水”的厂家能保证洗浴用水的安全?
请问有没有搞“分质供水”的厂家在保证人们安全生饮的情况下,能同时保证人们的洗浴用水安全?因为据我所知:由于加氯消毒而产生的对人体健康有害的副产物-“三致物”,在人们每天的洗浴活动中对人们的皮肤和呼吸道所造成的潜在危害不亚于人们在饮水时所造成的潜在危害? 有哪个厂家能够搞出一种这样的设备系统:准确地说应该是一种“全优质供水系统”:能去除水中的“三致物”、细菌、病毒;能直接生饮;一次投资成本低,设备运行成本低,居民月水费比原先增长不到一倍?我觉得这才是搞“分质供水”的厂家的长远发展之所在! 请注意:难道非要采用以反渗透、电渗析、纳滤等为主的分质供水系统吗?
分质供水与《饮用净水水质标准》
目前我国的自来水厂大都采用老工艺,对有机污染物去除效果不佳,加上陈旧的管网与水池、水箱可能产生的污染,致使用户的饮用水水质不甚理想。如要从现有给水厂工艺着手改造需要大量资金,且饮水只占生活所用各种水量之和的3%左右。固然除饮用外,淋浴、洗漱等用水对人体也有影响,也应有一定的要求,但终究还是保证饮水的洁净是首要的。 国家《生活饮用水卫生标准》是1985年颁布的,已近15年,显然落后于形势,理应尽快予以修订,提高水质标准,增加新的必要的水质项目,但由于种种原因一直未能实施。在此情况下,一些罐装水企业与分质供水工程不得不执行作为饮料的《瓶装饮用纯净水卫生标准》(GB17324-1998)。需指出的是这个标准中有两个水质项目与指标值得商榷。一是电导率<10μS/cm,为了达到这一指标对一些自来水需要两级反渗透才行。对于高科技电子企业等需用纯水单位是必要的,但对人们饮水来讲,应该也允许有一定的含盐量。二是亚硝酸盐≤0.002mg/L,为保证达标,有的企业在用臭氧消毒(以空气制臭氧,会产生氮氧化物)后往往超标,甚至还要用离子交换去除(美国饮水标准中规定亚硝酸盐可达1mg/L,欧共