请教景区供水及消防问题
最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
消防变频供水设备是什么
消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。  
消防变频供水设备工作原理
在系统处于稳定状态下,由于气压罐内水排出带走一部分气体,罐内压力降低,当降低到一定压力时,压力传感器发出信号,通过电控箱开启电磁阀,排出罐内的水,当水位降到下限时,电磁阀关闭,液位传感器发出信号,控制补水泵开始工作,给气压罐补水补气。 当水位达到上限时,实水泵停止,但罐体内压力未达到所定的最高工作压力时,电磁阀开启,罐体排水。当水位达到下限时,补水泵再次启动,这样循环多次,直到罐内压力、水位都达到所规定的位置时补水泵停止,保证罐内随时保持额定工作压力和额定水位。 1、全自动气压供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时气压罐内储备的消防用水(10分钟)借助气体压力送入消防管网,满足十分钟消防流量和压力。 2、全自动应急供水消防设备:当发生火灾打开消防栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵,供给所
生活消防合用供水设备的选型
最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢