生活消防合用供水设备的选型
geruqian
geruqian Lv.2
2005年12月14日 20:09:08
只看楼主

最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢

2005年12月14日 20:34:51
2楼
首先明确一点,常高压是没有屋顶水箱、稳压泵、气压罐等,有的只是高位水池或是高位水塔;
当然也可以采用集中高压给水系统,我个人认为这种集中高压给水系统里也不应该有稳压泵,从常高压给水的解释(8.1.3的条文说明)应该可以看出。

你这种情况应该是集中高压给水,且为生活消防合用系统。
如果泵合用:泵流量应该按照生活消防流量之和考虑,扬程按系统最不利点(不论是生活还是消防)通过计算来定。

泵应该选消防泵。我个人认为变频泵不行,变频泵在平时是不满足消防水量和水压的,只在着火时才可能满足,这样就不能算常高压给水了。

以上只是个人看法。
回复
geruqian
2005年12月14日 20:53:37
3楼
多谢,主要是现在有点晕。那如果按消防泵选择,那么日常运行时,应该比较费电呀,因为平常是达不到那么大的流量的。如果在选择时按消防用水量选择,消防时切断生活给水不行吗。
回复
pass2006
2005年12月14日 21:01:05
4楼
二楼说的很正确。
回复
geruqian
2005年12月14日 21:25:21
5楼
那能解释一下“生活、消防合用恒压变频调速给水设备”,现在有一些是用由二台生活泵,二台消防泵、补水稳压泵和气压 罐组成生活、消防合用恒压变频调速给水设备,就取消了屋顶水箱。要是按严格理解,这种设备在日常运行时虽然压力可以满足,但水量不就是不满足了,那这种设备也不能直接用吧。现在稍清醒点。
回复

相关推荐