关于建筑屋顶消防的一些问题!
一个12层的住宅楼(首层为商场或办公,具体功能待定);二至十二层是为住宅;楼梯仅到十二层,不通至屋面。但有检修孔可上人。我想问:1。建筑方面有无规定:楼梯一定要通上屋面?(我只是在《民用建筑设计通则》JGJ37-87看到这样一句:第4.4.2条屋面要求 七、高度在10m以上的建筑物当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的人孔或外墙爬梯。)2。楼梯不通屋面,那立管是否要在屋面成环?是否设置试验消火栓?我自己觉得能成环的应该成环,但是很难施工。(我已经在室外地面绕着建筑做了一个环)3。首层二层被分成三块面积(具体功能均待定),最大的面积是首层与二层连通的一块面积,有首层320+二层500=820平方米。这个面积是否要做喷淋?如果做的话,其他两个小一些的面积430平方米,和280平方米,是否也要设喷淋?不知大家对这三个问题有什么看法?谢谢了。
建筑消防之防火分区详解
防火分区 开放分类: 建筑、消防 所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。在建筑物内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。 防火分区,按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类:其一是竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延;其二是水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。 竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。 水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分