请问一下:满7层的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?7层以下(你包含7层)的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?请教各位朋友!!!!!!!

请问一下:
满7层的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?
7层以下(你包含7层)的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?
请教各位朋友!!!!!!!

免费打赏
jingli1984
2006年09月21日 13:39:30
2楼
请问一下:
满7层的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?
7层以下(不包含7层)的纯住宅楼房,是否设置室内消火栓?
请教各位朋友!!!!!!!
回复
jiangxue1122
2006年09月21日 16:33:22
3楼
规范规定:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消火栓。
条文详解:一般情况下,七层单元式住宅可不设消防给水设备。但底层设有商业网点,易引起火灾蔓延和扩大的七层住宅,仍应设置室内消防给水设施。如果一座建筑物内底层商业网点的占地面积之和不超过100平米,且用耐火极限不低于2h的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开,七层的单元式住宅亦可不设室内消防给水设施。
回复
boffo
2006年09月22日 09:09:52
4楼
回答已经非常的清楚了!
回复
jinhui020222205
2006年09月22日 11:20:55
5楼
好好看建规:
回复
jinhui020222205
2006年09月22日 11:21:28
6楼
-----
回复
gdmmkwg
2006年09月24日 12:47:18
7楼
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:...五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
因此虽仅7层但,如果建筑体积超过10000立方的也要设室内消火栓
回复
老谭
2006年09月24日 15:21:28
8楼
<<住宅建筑规范>>(2006年3月版)条文里很清楚:8层及8层以上的住宅需设室内消火栓给水系统.
回复
zhr1225
2006年09月27日 17:13:38
9楼
那要分地区阿,关键是消防局这一关阿,各地都有不同
的规定,像在青岛,甭说是7层,就是你6层带阁楼也要做消火栓,已经超过规范要求。
消防局要求的,你能怎么办,不上消火栓就是不给你通过,你有啥招?
回复
wwjwj
2006年09月28日 10:55:05
10楼
各地城市管网压力不同,低层消防主要依赖外部,故以各地消防队要求为主.
回复
mage780705
2006年09月28日 11:47:20
11楼
纯粹是七层住宅,可以不设,但是如果底层为商业就要设置,规范上有明确规定。
回复