寺庙建筑得消防改怎么考虑:寺庙内有天王殿、大雄宝殿、观音阁、藏经楼、四座配殿、斋院、鼓楼、钟楼、连廊、方丈室、法物流通建筑、生活区二层楼等建筑,除生活区外的建筑多为木结构,或者柱子是钢筋混凝土的,顶盖是木结构的,耐火等级为三级或者三~四级。这样的区域消防改怎么做,请各位多提宝贵意见!

寺庙建筑得消防改怎么考虑:寺庙内有天王殿、大雄宝殿、观音阁、藏经楼、四座配殿、斋院、鼓楼、钟楼、连廊、方丈室、法物流通建筑、生活区二层楼等建筑,除生活区外的建筑多为木结构,或者柱子是钢筋混凝土的,顶盖是木结构的,耐火等级为三级或者三~四级。这样的区域消防改怎么做,请各位多提宝贵意见!
免费打赏
lian_jing
2006年01月12日 21:04:22
2楼
内部不能设喷淋,可设电子红外报警系统。在室外设置室内消火栓箱(10米以下)或消防炮。室外设环状管网。生活区设室外消火栓即可。注意保温防冻。
回复
little_strong
2006年01月12日 22:18:53
3楼
二楼说的够全面了,还可以增加配置手提干粉灭火器
回复
kibo
2006年01月14日 05:35:23
4楼

应当设置消防水池,有条件尽量设置消防屋顶水箱。特殊场合不应当设置主动灭火系统,防止香客烧纸导致误喷洒。自动喷林系统由于同样原因酌情考虑。一般这种场合业主会非常注意消防问题的,建议多设置消防卷盘。