这样的建筑符合消防规范吗?
chayang2008
2009年08月10日 16:10:29
只看楼主

有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?

有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。
设有两个楼梯。一边一个。
在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。
而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。

请问这样的建筑设计是否符合规范?
有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?

二层.jpg

免费打赏
fuhanming
2009年08月10日 16:25:13
2楼
图上面不是有个通道将两部分连接起来的吗?应该是符合规范要求的
回复
chayang2008
2009年08月10日 16:46:37
3楼
这样的建筑符合消防规范吗?
回复
tx
2009年08月11日 10:58:14
4楼
《建筑设计防火规范》表5.1.7耐火等级一、二级,备注 2. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。 注意,为强条!!!!!

[ 本帖最后由 tx 于 2009-8-11 10:59 编辑 ]