精华汇总
消防控制箱
更多
消防控制电源
消防控制设备
消防电梯控制箱
非消防电源控制箱
消防控制系统
火灾报警及消防控制
消防控制模块
消防控制设备维修
消防控制室规范
消防控制柜标准
消防控制室负荷
消防控制室荷载
消防控制室采暖
消防控制室接地
风机控制箱
冷库控制箱
锅炉控制箱
水泵控制箱
潜污泵控制箱
火灾自动报警及消防控制
04x501火灾报警及消防控制
火灾报警及消防控制04x501
消防控制室指示灯
消防控制室验收规范
消防控制室 标准
#
消防控制箱
#
300
消防控制箱专题,为您提供消防控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防控制箱相关的专业交流讨论,更多消防控制箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于照明回路的消防控制
消防控制室的面积如何选择
消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊
关于消防控制室的配电问题
一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!
人防控制箱的原理及使用
一、用途 人防AC
消防控制室要怎么创建才达标?
关于消防控制室设置问题
什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!
如何确定消防控制室尺寸
最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?
消防控制室的面积要求!!
今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!
[求助]这个信号是如何到消防控制室的?
[求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
04x501火灾报警及消防控制
给大家分享一下
点击加载更多
APP内打开