精华汇总
消防控制模块
更多
消防控制电源
消防控制设备
消防控制系统
火灾报警及消防控制
消防控制设备维修
消防控制室规范
消防控制柜标准
消防控制室负荷
消防控制室荷载
消防控制室采暖
消防控制室接地
火灾自动报警及消防控制
04x501火灾报警及消防控制
火灾报警及消防控制04x501
消防控制室指示灯
消防控制室验收规范
消防控制室 标准
消防控制室设置标准
消防控制室的设计要求
消防控制室活荷载
施工组织设计编制模块
消防应急模块
人防控制箱
消防控制柜接线图
消防控制室设计规范
火灾报警及消防控制图集
火灾报警及消防控制系统
#
消防控制模块
#
300
消防控制模块专题,为您提供消防控制模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防控制模块相关的专业交流讨论,更多消防控制模块相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防控制模块的功率大小
请教下各位,消防控制模块的功率是多大的,找了好多资料都无法获得,上次有单工程,因断路器分励脱扣功率过大,造成消防中心无法正常脱扣,因此损坏了不少的断路器分励线圈,有些资料显示是2A,不知具体是多少,请教各位大哥.
消防联动控制模块的原理
最近我们工地刚刚完成消防联动控制系统里面的弱点控制,安装及调试过程都很顺利,这些按钮及模块都是按接线图搞的。但是还是理解不透里面的原理,比如说模块的工作原理、按钮的起停原理、反馈原理。希望大家来讨论一下!
有关海湾控制模块的问题
各位大侠我想请教一下:需在消防主机上直接手动控制的设备如:消防泵,喷淋泵,正压送风机, 消防电梯等,现图纸设计为两根线带一个1807模块就可以了,但业主指定要用海湾产品 , 供应商说要用四个模块才能控制一个设备(8303,8302A , 两个8202C)请问是这样的吗? 难道海湾比松江的复杂吗?
关于照明回路的消防控制
图上模块c是干吗的,是消防强启控制模块么?
消防控制柜是否需要安装消防模块?
给客户报了一台消防控制柜,一用一备软启动,完了之后客户问弱电消防模块有没有算进去,然后很迷茫。不知他的意思是否出现火灾后,能自动启动水泵,客户那边是消防水泵。
消防联动控制的模块如何设置
请各位大侠指教,消防联动控制的模块设置的基本原则是什么?我做的是一栋5层加地下一层的商业楼的防排烟和联动控制的课程设计。哪些阀门、风机以及风口需要设置模块,设置什么样的模块,请各位教教我,不甚感谢!
04x501火灾报警及消防控制
给大家分享一下
请教有关消防控制室的问题
请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?
关于消防控制室配电有关问题
像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的
点击加载更多