只看楼主

请教下各位,消防控制模块的功率是多大的,找了好多资料都无法获得,上次有单工程,因断路器分励脱扣功率过大,造成消防中心无法正常脱扣,因此损坏了不少的断路器分励线圈,有些资料显示是2A,不知具体是多少,请教各位大哥.

请教下各位,消防控制模块的功率是多大的,找了好多资料都无法获得,上次有单工程,因断路器分励脱扣功率过大,造成消防中心无法正常脱扣,因此损坏了不少的断路器分励线圈,有些资料显示是2A,不知具体是多少,请教各位大哥.
加肥猫
2006年06月27日 17:41:14
2楼
触电容量AC250V/3A,DC24V/5A