楼道应急照明系统图,请问图纸圈出的控制模块是控制什么的?
co1425958451415
2017年05月08日 14:21:42
只看楼主



d.png

免费打赏
keykey690
2017年05月08日 14:31:15
2楼
ZJ是中间继电器控制接触器线圈通电,接触器再控制照明回路点亮应急照明
回复
qq_1487042741851
2017年05月08日 14:39:16
3楼
上面那串图片是什么,楼主传个本地的地址是几个意思······
回复
co1425958451415
2017年05月08日 14:41:40
4楼
请问KM是接触器吗?
应急照明回路里面不是有KM了吗?
圈里的KM回路为什么不接在应急照明回路上呢?
回复
co1425958451415
2017年05月08日 14:43:04
5楼
电力聘人才招揽 发表于 2017-5-8 14:39 上面那串图片是什么,楼主传个本地的地址是几个意思······抱歉,论坛新手不怎么会用,那串地址是图片地址,电脑桌面
回复
co1425958451415
2017年05月08日 14:43:28
6楼
keykey690 发表于 2017-5-8 14:31 ZJ是中间继电器控制接触器线圈通电,接触器再控制照明回路点亮应急照明请问KM是接触器吗?应急照明回路里面不是有KM了吗?圈里的KM回路为什么不接在应急照明回路上呢?
回复
co1425958451415
2017年05月08日 15:51:14
7楼
有人解答吗?谢谢
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年05月08日 16:05:07
8楼
KM代表接触器线圈,线圈得电,接触器常开触点闭合,实现应急照明回路的强启点亮。
回复
co1425958451415
2017年05月08日 17:26:22
9楼
悠哉悠哉悠哉 发表于 2017-5-8 16:05 KM代表接触器线圈,线圈得电,接触器常开触点闭合,实现应急照明回路的强启点亮。谢谢大哥,还想再请教两点:1、为什么是接在总线上的呢?2、为什么是两个接触器?
回复
wang171468177
2017年05月08日 20:26:49
10楼
大海07 发表于 2017-5-8 14:43 请问KM是接触器吗?应急照明回路里面不是有KM了吗?圈里的KM回路为什么不接在应急照明回路上呢?你圈里的KM是接触器的线圈。照明回路里的KM是接触器的触点。
回复
wang171468177
2017年05月08日 20:28:55
11楼
大海07 发表于 2017-5-8 17:26 谢谢大哥,还想再请教两点:1、为什么是接在总线上的呢?2、为什么是两个接触器?是两个接触器,因为是两个回路。
回复

相关推荐