10KV断路器的控制模块烧毁,内部有糊味,外表没什么变化,这是什么原因啊?
qq_1408412264383
2014年09月01日 11:07:37
只看楼主

10KV断路器的控制模块烧毁,内部有糊味,外表没什么变化,这是什么原因啊?现场送电后,大约2个小时的时间,控制模块烧毁。现场电源电压没有异常,将另一路模块换上后操作正常。用户要求写分析报告,求助!

10KV断路器的控制模块烧毁,内部有糊味,外表没什么变化,这是什么原因啊? 现场送电后,大约2个小时的时间,控制模块烧毁。现场电源电压没有异常,将另一路模块换上后操作正常。用户要求写分析报告,求助!
免费打赏
qq_1408412264383
2014年09月01日 11:09:23
2楼
电源用的是UPS,估计不是电源的问题
回复
水中央
2014年09月01日 13:16:44
3楼
你发个现场照片看看是什么东东,也好给你分析分析
回复
qq_1408412264383
2014年09月01日 13:44:24
4楼
水中央 发表于 2014-9-1 13:16 你发个现场照片看看是什么东东,也好给你分析分析没有现场图片。。。现场只把故障元件寄回来了
回复
anhuidiangong
2014年09月02日 08:53:02
5楼
烧了,要么是电源要么是元件有问题。
据你的图片,本人猜测里面肯定有整流桥,三极管,单片机等,最大可能是整流桥烧坏了。我觉得没有必要做个盒子吧,一般情况下,断路器的运行环境是可以的,对于散热也没有好处。
回复
wsliu
2014年09月04日 16:32:37
6楼
原因不明不好判断,有可能控制器本身故障。
回复
水中央
2014年09月04日 20:00:27
7楼
但就你这个模块接线而言,本身质量怎么样,电源电压是否稳定,那个紧固螺丝压紧片是否压到位,你可以从这几个方面入手查一下,你说过了2个小时才发现烧掉,重点查找本身质量,电源电压,开关内部辅助接点是否松脱等等,尤其是这个松紧程度不好查,似紧而非紧的就比较难查,放到端子上就不好查了
回复
鲁迪
2014年09月05日 08:19:14
8楼
蹭学下:):):):):):):):):):)
回复
chunhuaxingxing
2014年09月05日 08:40:59
9楼
学习了,谢谢
回复
啊勇
2014年09月05日 08:42:03
10楼
好像是质量问题吧!在一个接线是否正确啊?
回复
啊勇
2014年09月05日 08:42:29
11楼
奈科斯特 发表于 2014-9-1 13:44 没有现场图片。。。现场只把故障元件寄回来了者控制器怎么这么简单啊!好像不太靠谱哦
回复