消防控制室的面积要求!!
ayong423
ayong423 Lv.3
2006年10月30日 23:07:55
来自于防雷减灾
只看楼主

今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!

今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.
我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!
免费打赏
hhsscc
2006年10月31日 08:00:41
2楼
看看报警规范吧,可能对你有帮助
回复
fdx2112
2006年10月31日 12:30:08
3楼
6.2 消防控制室

6.2.1 消防控制室的门应向疏散方向开启,且入口处应设置明显的标志。

6.2.2 消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。

6.2.3 消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。

6.2.4 消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其它影响消防控制设备工作的设备用房。

6.2.5 消防控制室内设备的布置应符合下列要求:

6.2.5.1 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。

6.2.5.2 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。

6.2.5.3 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。

6.2.5.4 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。

6.2.5.5 集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

具体细节可以看条文解释。。。
 
回复
蓝鸟
2006年11月01日 15:18:03
4楼
也不一定,具体其实还是根据产品要求.
回复
ayong423
2006年11月01日 17:33:20
5楼
这个面积要求是由我们电气专业来定吗?
这个规范要求我也晓得,关键是有没有什么规范或书上有关于消防控制室的经验估算方法,因为建筑专业问我们电气提供面积也只是大概的一个面积。。。
回复
peca
2006年11月01日 17:37:10
6楼
一般15以上
回复
fdx2112
2006年11月01日 19:25:38
7楼


哪你根据消防主机的容量,需要控制的联动设备的数量,消防广播的装置,双电源供电柜等等,你对照规范的布置要求,结合多少只消防主机柜、联动柜、电源柜、广播柜,留有一定的余量数就行。
回复
hutaihong1
2007年04月26日 11:24:30
8楼

我也想知道
回复
gao288
2007年04月26日 18:42:10
9楼

不在于面积,在于屏前屏后操作维护距离,设备面盘后的维修距离不宜小于1m。在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
回复
gao288
2007年04月26日 18:43:19
10楼
给你的房间如果不规则,即使面积大也没用。
回复
wenxiang5555
2007年05月07日 06:44:18
11楼
回复

相关推荐

APP内打开