室外消火栓用水量如何确定?
各位,我碰到这样一个工业项目,生产工艺为普通电子类元件手工组装,按规范应为丙类。整幢建筑物由两部分构成:一部分为两层钢筋混凝土办公区,2×1500m2,层高4.5m;另一部分为单层轻钢结构,5600m2,其中生产区2700m2,檐高5m,有空调,仓库区2700m2,檐高8m,货架高6.5m(货物顶部);生产区和仓库区之间用防火墙分隔。场地内留有空地,未来将紧贴原建筑物建造另一个单层轻钢结构厂房,与原生产区和仓库区完全相同。设计中对喷淋用水量无争议,问题出在室外消火栓用水量。考虑二期,设计院认为室外消火栓用水量为45 l/s,总包请消防咨询公司作优化设计,得出的用水量为35 l/s。如果单独考虑仓库区,似乎消防咨询公司是对的。但如果换一个角度考虑,假使仓库区也作为生产区,将整个钢结构厂房全按生产区考虑,其用水量为40 l/s。难道将建筑物一部分用作仓库其用水量反而降低?问题出在如何综合考虑不同区域和不同建筑物。各位有什么意见和建议?
关于消火栓用水量的疑问
建规8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;不知道大家对这个是否有过执行?建规8.2.2表格后注:1 室外消火栓用水量应按消防用水量最大的一座建筑物计算。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算;什么算是成组布置的建筑物?不知道大家遇到过没?大家都来讨论撒...我们一起学习规范,理解消防条文背后的意义!:) :time: 同时高规,7.2.2室内消火栓用水量表格下面的备注,建筑物高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷淋灭火系统的建筑物,其室内室外消防用水量可按本表减少5L/S。不知道大家有否执行过此条文....:(