关于室外消火栓用水量问题如何解决?
li-tao21
li-tao21 Lv.4
2008年03月26日 21:30:54
只看楼主

我现在做一个小区一类搞高层建筑,按照《高归》,一类建筑室外应保证两路进水,现在面临的问题是这个小区市政给水位支状,这样消火栓用水量如何解决?水量应计入消防水池设室外消火栓泵,这样做对吗?请各位同仁发表以下见解。感谢!

我现在做一个小区一类搞高层建筑,按照《高归》,一类建筑室外应保证两路进水,现在面临的问题是这个小区市政给水位支状,这样消火栓用水量如何解决?
水量应计入消防水池设室外消火栓泵,这样做对吗?请各位同仁发表以下见解。感谢!
免费打赏
beyondlion
2008年03月29日 10:48:59
2楼
室外消火栓用水:一路接市政管网,设防污隔断阀
一路接自 小区消防泵房 出水管
平时由市政给水稳压,消防时启动小区消防 泵 灭火
回复
beyondlion
2008年03月29日 10:50:07
3楼
消防水池 水量 应包括
室外消防用水量
回复
water_1786
2008年03月31日 22:48:06
4楼
一般建高层的地方都在市区,而市区一般或迟早都会有环状水,所以,沟通一下。
回复
sxdx
2008年04月01日 09:05:09
5楼
髙归有要求,市政管为枝状,设消防水池,消防水池应包括室外消防用水量,设供消防车取水的取水口或取水井
回复