《高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。这两个数据是否矛盾 求解惑
《高层民用建筑设计防火规范》中第7.2.2条规定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。
而在7.3.6室外每个消火栓的用水量应为10~15L/s。
这两个数据是否矛盾
求解惑
2楼
不矛盾的。
表7.2.2中列出的室外消火栓用水量为总量,而7.3.6中明确说明——室外消火栓的数量应按照7.2.2规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量为10~15L/S
举个例子,如高级旅馆在7.2.2中规定为室外消火栓用水量为30L/s,而7.3.6中规定为每个室外消火栓用水量为10-15L/s(通常按照15L/s计算),这样所需室外消火栓的数量为30/15=2个。
回复
3楼
楼上的解释的很好,学习了。
回复
4楼
o 原来是这样 谢谢了 怪我没理解好规范 "每个"
回复
5楼
一楼正解