高层与排屋的小区,室外消火栓用水量的确定
can1009
can1009 Lv.4
2013年07月11日 10:00:08
只看楼主

小区含有小高层与排屋两种类型,高层高度小于50米,那室外消火栓用水量应按高规里的室外用水量定还是应按建筑防火规范里的民用建筑用水量确定呢?如果按高规那就是15L/S,若按民用建筑建筑体积来确定的话是25L/S,请教一下各位前辈,谢谢!

小区含有小高层与排屋两种类型,高层高度小于50米,那室外消火栓用水量应按高规里的室外用水量定还是应按建筑防火规范里的民用建筑用水量确定呢?如果按高规那就是15L/S,若按民用建筑建筑体积来确定的话是25L/S,请教一下各位前辈,谢谢!
免费打赏
君临天下
2013年07月11日 20:16:22
2楼
消防按照高原则。按民用建筑建筑体积来确定25L/S
回复
w85036485
2013年07月13日 11:35:02
3楼
君临天下 发表于 2013-7-11 20:16 消防按照高原则。按民用建筑建筑体积来确定25L/S不对吧 小高层 应该按高规来定 15L/S。高层是按建筑类别和建筑高度来定室内外消防水量,按体积是指多层的
回复

相关推荐