关于室内消火栓用水量的疑问
windows
windows Lv.4
2006年06月14日 10:45:58
只看楼主

低规8.5.2条规定的室内消火栓用水量问题我一直搞不明白比如一幢12层出不穷的普通旅馆,总建筑面积近9000平方,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2-12层及地下室层高均为3.0m.这样的建筑按低规8.5.2条的规定,它的室内消火栓用水量为多少?请各位指教,谢谢!

低规8.5.2条规定的室内消火栓用水量问题我一直搞不明白
比如一幢12层出不穷的普通旅馆,总建筑面积近9000平方,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2-12层及地下室层高均为3.0m.这样的建筑按低规8.5.2条的规定,它的室内消火栓用水量为多少?
请各位指教,谢谢!
免费打赏
windows
2006年06月14日 12:48:40
2楼
请大家积极发言啊
我知道这里有很多高手
期待大家的答复.....
回复
nick_wujq
2006年06月14日 13:21:47
3楼
有三十几米了,是按高层不是按低规,20L/S。
回复
windows
2006年06月14日 15:02:45
4楼
谢谢楼上了
是按高规
二类建筑,室内外分别是20L/S、20L/S
可我还是不明白的是规范上说的每根竖管最小流量是10L/S,每支水枪最小流量5L/S的具体意思
按我的理解:发生火灾时,最不利点同时有两股水柱,也就是两支水枪,那室内消火栓用水量应该是大于10L/S
为什么规范规定是20L/S,我不太理解,请指教!
  
回复
kibo
2006年06月14日 17:56:11
5楼
http://co.163.com/forum/content/1666_183135_1.htm
回复
windows
2006年06月15日 09:59:17
6楼
楼上给我的网址我仔细看过之后,得结论如下:
建筑物的消防用水量应该根据建筑物的类别确定工程的性质
工程的性质、等级确定后,再决定是查高规还是低规
然后从规范上查出消防用水量的
比如一幢12层的普通旅馆,总建筑面积近9000平方,另有地下室一层,除地上一层层高为3.3m外,2-12层及地下室层高均为3.0m,高度37.10米
那么就应该根据高规(28页),它应该属于二类建筑且高度不超过50米的普通旅馆,那它的室内用水量应该是20L/S,每根竖管最小流量是10L/S,每支水枪最小流量是5L/S.
如果是这样的话,我有一点疑问是:着火点是一处的话,按规范该点有两股水柱,也就是两支水枪,每支水枪最小流量是5L/S,那消防用水量应该是大于5+5>10L/S,大于10的数很多,可为什么是20L/S呢?
请大家指教!
回复
kibo
2006年06月15日 10:36:13
7楼
建议楼主阅读高规消防水量部分的条文说明。
一个建筑的消防水量,是经过实际火灾发生情况下,有效扑灭火灾所使用的水枪数来确定的。
一个消火栓水量为20L/S的建筑物,应当是要求使用4支水枪同时参与灭火的。
回复