这个高住宅消防栓系统有哪些问题?(图)
某工程建筑25层,见图,我看该消防设计图有两个问题: 1.在同一个楼梯间的同一消防栓位置有两根消防立管同时供水给一个消防箱,如图中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4、分别是同一消防栓位置的两根消防立管。好象消防规范没有要求一个消防需要两根立管供水的规定。 2.该电梯前室没有必要设两个消防栓,按照距离,一个消防栓可满足要求。 讨论: 1.上述一个消防需要两根立管供水,规范有规定这样做吗?这样设计是否太浪费? 2.该电梯前室每层可否只安装一个消防栓,消防立管由4根立管改成一根?[ 本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:22 编辑 ]
关于消防栓口压力的疑问
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?