这个宿舍设几个消防栓呢
pengjianliang@co163
2006年08月21日 23:01:35
只看楼主

一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!

一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.
请行家给点意见!
pengjianliang@co163
2006年08月22日 09:04:28
2楼
有没有人帮助啊!
回复
zcyli520
2006年08月22日 10:16:07
3楼
设置三个是可以的了!如果保护不到!就把水带配25O米的呀!你最好把图纸搞上来看!
回复
qiweijie000
2006年08月22日 11:02:48
4楼
最远点如果真的保护不到,建议设四个,必竟这是强规,违反不得。
回复
kflxq
2006年08月22日 15:44:23
5楼
按建规GBJ16-87(2001年版),可以哦!没要求同层,
设在楼梯间的可利用上下层的消火栓,但GB50016-2006
必须为同层2股水流到达任一点,所以建议设4个,您的
楼现在设计,2006年12月1日前肯定交不了工的,到时间
又可能要改!
回复
wangyoushui
2006年08月22日 15:53:44
6楼
建议4个,别勉强。
回复
z-m-c
2006年08月22日 16:54:01
7楼
还是4个的好
回复
liaw
2006年08月22日 17:16:07
8楼
你最好把图纸给大家传上来看看,
回复
喋血东京
2006年08月22日 17:17:43
9楼
如果是我!
我会设4个!
如果保护距离够了的话3个也可以呀!
回复
983100
2006年08月22日 17:54:23
10楼
建议设4个
回复
lookfish1982
2006年08月22日 21:56:36
11楼
你的消火栓水带也就25米长,折减以后也就21米,22米左右,超过了这个距离还没到最远点宿舍门口的话,你计算得保护半径在大也没用,总不见得到时叫消防队员砸了个洞去灭火把
回复