这个宿舍设几个消防栓呢
pengjianliang@co163
2006年08月21日 23:01:35
只看楼主

一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!

一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.
请行家给点意见!
pengjianliang@co163
2006年08月22日 22:35:41
12楼
多谢了,看来设四个保险
回复
pengjianliang@co163
2006年08月22日 22:36:27
13楼
另外请教一下,怎样才能把图纸传上来啊
回复
lookfish1982
2006年08月22日 22:41:09
14楼
把图纸压缩以下,然后上传附件,但文件大小不大于10M
回复
wangzx_79
2006年08月23日 08:28:38
15楼
要2股水柱同时到达,三个勉强,建议四个!
回复
nyxf
2006年08月23日 17:56:43
16楼
设计三个就完全满足规范要求了.两边楼梯口设置一个中间设计一个就可以了.
回复
nyxf
2006年08月23日 17:58:46
17楼
设计三个就完全满足规范要求了.两边楼梯口设置一个中间设计一个就可以了.水带采用25米的.或者还可将两边楼梯口设计为双栓就OK.
回复
nihonghui
2006年08月23日 19:51:35
18楼
按建规GBJ16-87(2001年版),可以哦!没要求同层,
设在楼梯间的可利用上下层的消火栓,但GB50016-2006
必须为同层2股水流到达任一点,所以建议设4个,您的
楼现在设计,2006年12月1日前肯定交不了工的,到时间
又可能要改!
回复