这个高住宅消防栓系统有哪些问题?(图)
exploit
exploit Lv.4
2009年11月12日 19:46:00
只看楼主

某工程建筑25层,见图,我看该消防设计图有两个问题: 1.在同一个楼梯间的同一消防栓位置有两根消防立管同时供水给一个消防箱,如图中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4、分别是同一消防栓位置的两根消防立管。好象消防规范没有要求一个消防需要两根立管供水的规定。 2.该电梯前室没有必要设两个消防栓,按照距离,一个消防栓可满足要求。 讨论: 1.上述一个消防需要两根立管供水,规范有规定这样做吗?这样设计是否太浪费?

某工程建筑25层,见图,我看该消防设计图有两个问题:
1.在同一个楼梯间的同一消防栓位置有两根消防立管同时供水给一个消防箱,如图中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4、分别是同一消防栓位置的两根消防立管。好象消防规范没有要求一个消防需要两根立管供水的规定。
2.该电梯前室没有必要设两个消防栓,按照距离,一个消防栓可满足要求。
讨论:
1.上述一个消防需要两根立管供水,规范有规定这样做吗?这样设计是否太浪费?
2.该电梯前室每层可否只安装一个消防栓,消防立管由4根立管改成一根?

[ 本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:22 编辑 ]
95918cdc35b661711098.wmf
161 KB
立即下载
fc9246fbcd61a6f9e878.wmf
170 KB
立即下载
免费打赏
九九艳阳天
2009年11月12日 21:10:21
2楼
我就这样做过,一般在高层住宅中,有的地方审图时消火栓不允许跨越防火门,要保证2股水柱,又没地方放2个单栓,就采用双立管双栓。
回复
fiyone
2009年11月12日 21:32:17
3楼
规范应该没有要求这样。有点浪费,这种成环方式有点怪
回复
billdog
2009年11月13日 16:09:48
4楼
这个图有点问题啊,应该是双立管 双 栓,其实就是把两个单立管单栓组合在一个消防箱里,外

地(不含上海)由于消防电梯前室的消火栓不做扑救栓使用,所以 一般超过18层的一类高层住

宅在公用面积较小的情况下常采用这种做法,审图公司和消防局也是认可的。
回复
exploit
2009年11月13日 20:51:12
5楼
我就这样做过,一般在高层住宅中,有的地方审图时消火栓不允许跨越防火门,要保证2股水柱,又没地方放2个单栓,就采用双立管双栓。
=======================================================
本例是普通的高层电梯前室,不存在此问题,见消防平面图。

[ 本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:24 编辑 ]
回复
exploit
2009年11月23日 21:39:40
6楼
这个高住宅消防栓系统有哪些问题?(图)
回复
shi-tou
2009年11月27日 18:45:17
7楼
但我看到很多图上是前室消火栓可以作他用的呀
回复
tianyuedong
2009年12月29日 18:28:33
8楼
奇怪的东东
回复
chenzq_001
2010年01月09日 23:25:38
9楼
没见过 不知道
回复
hl_7403
2010年01月11日 11:19:09
10楼
第一次见~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lixin8508
2010年01月11日 11:56:07
11楼
路过看看。。。
回复

相关推荐

APP内打开