某工程建筑25层,见图,我看该消防设计图有两个问题:
1.在同一个楼梯间的同一消防栓位置有两根消防立管同时供水给一个消防箱,如图中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4、分别是同一消防栓位置的两根消防立管。好象消防规范没有要求一个消防需要两根立管供水的规定。
2.该电梯前室没有必要设两个消防栓,按照距离,一个消防栓可满足要求。
讨论:
1.上述一个消防需要两根立管供水,规范有规定这样做吗?这样设计是否太浪费?
2.该电梯前室每层可否只安装一个消防栓,消防立管由4根立管改成一根?
[
本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:22 编辑 ]
2楼
我就这样做过,一般在高层住宅中,有的地方审图时消火栓不允许跨越防火门,要保证2股水柱,又没地方放2个单栓,就采用双立管双栓。
回复
3楼
规范应该没有要求这样。有点浪费,这种成环方式有点怪
回复
4楼
这个图有点问题啊,应该是双立管 双 栓,其实就是把两个单立管单栓组合在一个消防箱里,外
地(不含上海)由于消防电梯前室的消火栓不做扑救栓使用,所以 一般超过18层的一类高层住
宅在公用面积较小的情况下常采用这种做法,审图公司和消防局也是认可的。
回复
5楼
我就这样做过,一般在高层住宅中,有的地方审图时消火栓不允许跨越防火门,要保证2股水柱,又没地方放2个单栓,就采用双立管双栓。
=======================================================
本例是普通的高层电梯前室,不存在此问题,见消防平面图。
[