《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017这本规范中与住宅装修有关的条文内容,下面简称为《装修规范》,这本规范另外还有一本配套用书,名字叫《 理解与应用--GB50222-2017宣贯教材》,下面简称《宣贯教材》 《装修规范》从2018年4月1日起正式实施,其中住宅的防火装修要求属于补充的内容,我把《装修规范》以及其配套的《宣贯教材》中涉及到住宅装修方面的内容整理汇总如下,希望对大家有帮助。
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017这本规范中与住宅装修有关的条文内容,下面简称为《装修规范》,这本规范另外还有一本配套用书,名字叫《 <建筑内部装修设计防火规范> 理解与应用--GB50222-2017宣贯教材》,下面简称《宣贯教材》 建筑内部装修设计防火规范>
《装修规范》从2018年4月1日起正式实施,其中住宅的防火装修要求属于补充的内容,我把《装修规范》以及其配套的《宣贯教材》中涉及到住宅装修方面的内容整理汇总如下,希望对大家有帮助。
随着人民生活水平的提高,室内装修发展很快,其中住宅量大面广,装修水平相差甚远。其中一部分住宅的装修是由建设单位负责统一设计和施工完成的。为了保障居民的生命安全,凡是由建设单位统一设计和施工的室内装修均需要执行《装修规范》。
《装修规范》4.0.15条,是专门针对住宅建筑装修设计规定的条文,一共提出了4个要求,分别为:1、不应改动住宅内部烟道、风道。2、厨房内的固定橱柜宜采用不低于B1级(难燃)的装修材料。3、卫生间顶棚宜采用A级(不燃)装修材料。4、阳台装修宜采用不低于B1级(难燃)的装修材料。在4.0.15条的条文解释中,给出了上述4个规定的缘由。
4.0.15 条文解释:住宅建筑作为民用建筑的重要一类,本规范此次添加了一条对其装修防火的规定。
1 户内装修是住宅装饰装修的重点,也是突出个性化的场所。住宅楼内的烟道、风道是重要的功能设施,并关系到整栋建筑的消防安全,在装修设计时不得拆改。
2 厨房内常用明火,也是容易发生火灾的重点部位,故应使用燃烧性能优良的材料,顶棚、地面、墙面都应参照本规范规定采用A级材料。其固定橱柜火灾危险性大,应注意其材料燃烧等级。
3 卫生间室内湿度大,顶棚上如安装浴霸等取暖、排风设备时,容易产生电火花,同时这类取暖设备使用时会产生很高热量,易引燃周围可燃材料,故顶棚建议采用A级材料装修。若顶棚装修使用非A级材料时,应在浴霸、通风设备周边进行隔热绝缘处理,以提高防火安全性。
4 阳台往往兼具观景、存放杂物、晾晒衣物等功能,火灾发生时,阳台可防止其竖向蔓延,另有特殊危急情况下,阳台外可设置云梯等消防疏散设备连接外界,临时用作人员纵向疏散通道,对其装修材料做出要求,增强阳台的使用安全性。
在《宣贯教材》的第37页,提及到--需要注意的是,根据公共部分标准从严的原则,住宅楼公共部分包括:门厅(商业、住宅楼的大堂)、楼梯间、电梯间、前室等装修材料的燃烧等级,对整栋楼的消防安全具有重要的作用,也要严格按照《规范》前述条文的规定严格使用装修材料。
知识点:消防规范中对于住宅装修的要求