请教大家关于消防栓保护半径
huijun06
huijun06 Lv.3
2005年09月21日 09:09:20
只看楼主

我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.

我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.
R=C*L+H
=0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)
结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
免费打赏
小小法师
2005年09月21日 09:42:40
2楼
我没听说有保护半径要达到28米的说法,只要有两股水柱达到就可以了啊。
回复
swqlily
2005年09月21日 12:01:58
3楼
规范上只是说在每一点要保证有两股充实水柱到达就可以,并没有说具体的保护半径.
回复
huijun06
2005年09月21日 12:03:54
4楼
那如何确定充实水柱可以达到呢?
回复
zhm19820520
2005年09月22日 11:45:47
5楼
只要有两股水柱达到就可以了
回复
lijiageng
2005年09月22日 12:34:13
6楼
保护半径为25*0.8+6.5=26.5M
回复
zhp4230
2005年09月22日 12:48:13
7楼
楼上的楼上那几个,就凭什么说两股水柱到达呢?规范规定了,你就就达到了?
楼上的正解
回复
wxmzhhwxm
2005年09月22日 14:53:02
8楼
规范不仅要求两股水柱到达,还有要求,多层消火栓间距30M,高层消火栓间距50M。应该两个要求都达到。
回复
yyzy_119
2005年09月22日 16:04:11
9楼
保护半径为0.8*25+(6.5-1)=25.5M
回复
minghuajely
2005年09月22日 16:30:45
10楼
自己画个图算就是了
回复
101spotdog
2005年09月22日 19:49:00
11楼
保护半径R=C*Ld+h
其中C可取0.8~0.9,层高3.0~3.5m的话h一般都取3.所以保护半径R在23m~25.5m范围内取任意一值都可以