请教大家关于消防栓保护半径
huijun06
huijun06 Lv.3
2005年09月21日 09:09:20
只看楼主

我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.

我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.
R=C*L+H
=0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)
结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
免费打赏
wenhao
2005年09月22日 22:32:10
12楼


11.4(充实水柱长度)是怎么计出的呢,是不是说你水压力不够?
回复
fishjar
2005年09月22日 23:01:55
13楼
我觉大部分建筑的消火栓保护半径25米就够了,画图是我们不是在图上画半径为25米的圆吗?
充实水柱长度一般为7米,除非特殊建筑才比这个大!
回复
fishjar
2005年09月22日 23:05:04
14楼
对了,我想问大家的灭火器是否经过计算才确定其位置间距,还是根据消火栓的位置订???
回复
kibo
2005年09月22日 23:44:53
15楼


呵呵,同意,我一直这样做的,教材上面也是这样写的,我老师也是这样教我的,我给徒弟也是这样说的.
回复
kibo
2005年09月22日 23:48:17
16楼
并不是每个建筑物都是按照水带的8或9折来算水带长度的,建筑物走道曲里拐弯,半径够了,实际上它就是不可能够到最远点,你还按8折来算么?还是别嫌麻烦,在图纸上量一下.
回复
kibo
2005年09月22日 23:53:50
17楼
关于水枪的实际操作.教材上以45度来计算,但是实际上有时候30度也可以.但是我认为小于30度的是靠不住的.要扑灭的最不利点在最远点,还在最远点的天花板那里,你角度太小,这个水注有可能是打不到的.
回复
huijun06
2005年09月23日 08:10:50
18楼
可是我说的是厂房层高是6.5米,我们教材上说是R=C*L+H(H当层高为3-3.5间,h=3米;当高度大于3.5应按h=sin45*充实水柱长度.)
回复
lury
2005年09月23日 09:38:43
19楼
对了,我想问大家的灭火器是否经过计算才确定其位置间距,还是根据消火栓的位置订???


灭火器的位置间距也有相关的规范去要求的。
回复
101spotdog
2005年09月23日 11:29:52
20楼
做工程不要太程序化了,不是一定要按什么方法来确定间距的
以计算来做你的设计基础,根据实际情况调整,以规范来校核。
但灭火器不应该根据消火栓的位置来定的,但可以大体跟着消火栓走。
回复
huijun06
2005年09月23日 13:30:53
21楼
那大家的消防栓保护半径大概都取多少?
普通民用建筑和工业厂房?