户式空调系统中的燃气壁.
在户式空调系统中采用燃气壁挂炉供暖,才能使系统的户式意义在全年内都得以体现。燃气壁挂炉的选择要特别注意两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率;而水泵有600~900L/h的流量,0.8~1.6m的扬程,在楼内入住率100?全楼各户都正常采暖时就可满足需要,如果考虑间歇供暖以及入住不足,或上、下、前、后、左、右邻居采暖不同步的,水泵流量应为1000~2000L/h,扬程为2.5~10m才更安全些。 随着社会、技术的,以及社会政治的进步,一种新型的户式空调系统在我国房地产开发中已大量推广使用,顾名思义,就是解决房间冷、暖的系统是每户独立自主的。本公司2003年在某个项目中建成两栋27层共425户近六万平方米的住宅中,就采用了户式空调系统。系统中包括一拖多MRV热泵式冷媒系统(本系统既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末时制热、甚至也可在严冬时制热)和冬季主要用的壁挂炉供暖系统。在
高层建筑燃气供气系统的选择
高层建筑燃气供气系统的选择近年来,随着我国城市建设的飞速发展,高层建筑如雨后春笋般地出现,高层建筑可以使紧张的城市土地资源得到最大化的利用,并可以形成较好的城市风貌,是现代城市发展的必然现象。高层建筑本身的特点决定了为其配套的燃气供气系统与普通建筑有所不同[1]。本文针对高层建筑的特殊要求,结合现行国家规范和珠海的地方规定,对目前常见的几种高层建筑供气系统进行分析。1 现行规范、规定及气源条件 《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)第10.2.1条规定:居民用户中压进户室内管道最高压力为0.2MPa;低压进户室内管道最高压力小于0.01MPa。珠海市建设局2007年2月1日颁布实施的《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》第2.3条规定:居民用户应采用低压进户。第4.2.2条规定:引入管后仅有唯一燃气立管的,引入管阀门即为控制阀门,每个控制阀门所控制的燃气用户数量不应超过25户。不能满足此条件时,应在便于操作及维修处设分段控制阀门。这就限定了现阶段珠海市的燃气设计都应采用低压进户的入户方式,并且要控制单根燃气立管供应用户数量不能超过25户。以下
可燃气体探测报警系统设计
谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的